流量计的流通能力是使用标准状况下的水实际测量出来的。
由于实际应用的介质可能不是水,温度,压力都会不同,实际的流通能力会产生变化。
超过了最大量程一般可能是流速过大,比如流速超过10m/s时出现液体的部分气化现象(气穴),给测量精度带来影响。而且高流速的介质会对衬里,电极产生磨损,尤其是介质含有颗粒时,因此建议选择口径保证在1m/s左右。
出厂设置值一般不会设在最大流量,而工厂标定时一般选择3个~10个典型点,
比如20%,50%,100%流量进行标定,所以不用担心影响测量,重新设置正确的最大流量就好了。