发布于 2007-06-28 16:37:46
0楼
这个问题要具体问题具体分析了;
首先:要分析模拟量信号是2限制,4线制,热阻还是热偶信号;
其次:不同类型的信号的接线方式不一样;比如2线制信号需要将补偿端(COMP+,COMP-)与工作地(M)连接在一起;4线制信号需要将信号负端与补偿端 (COMP+,COMP-)短接在一起,这样可以避免信号干扰;
一般来说:建议同一个模件里信号类型唯一比较好,不会出现干扰;若同一个模件里出现不同类型的信号就要按照我所诉的情况严格来进行配线;因仪表地与工作地来源不同,可能存在压差,导致信号受到干扰;
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。