这个东西我用过,是用来记48个流量计的脉冲数。当时有个问题没注意,出了些麻烦,他有一个参数设为1的时候,清掉累计值,并从0开始计数;为0的时候是停止计数。在程序里作累加的时候,注意加个延时,保证模块里的值清掉。