回复:请教226两个通讯口应用问题?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-06-29 21:35:02

0楼

1、通讯口0可能脏了,接触不良。(旧的,实验室使用过的PLC)
2、PLC状态开关可能在run的位置上。(程序可能定义了通讯口0工作在非PPI协议,例如USS协议)。切换到停止位。停止时,自动返回PPI协议。
3、以前设置了此端口工作在你的软件不支持的、不同的PPI协议的波特率上。需要把PLC清空复位。
所有这些都在双击PLC-通讯设置。双击刷新,让它搜索一下所有波特率。