200的EM277是连接PROFIBUS-DP的从站模块,你应该加一个EM277来实现,200自带的通讯口不能连接到PROFIBUS网络
通过EM277模块进行的PROFIBUS-DP通信,是最可靠的通信方式。建议在与S7-300/400或其他系统通信时,尽量使用此种通信方式。
通讯速率可以是9.6K,19.2K...187.5K...12M.
EM277的通信口在波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离;要获得长距离的通信需要增加RS-485中继器。通信距离同上。