回复:现场加急呀!一台6RA70在工作中出现F004怎么办?

武当剑

  • 帖子

    178
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2005-05-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-06-30 14:27:52

0楼

quote:以下是引用游渊在2007-06-25 15:00:25的发言:
楼主:能具体说一下三条垂直通条和保险的位置吗?你说的板子应该是7002/7003吧?谢谢


电路板就是打开6RA70箱体门盖后,箱体最上面的那个大电路板。有很多电线接插头。
三条垂直的铜板条就是6RA70的三条电源进线。我当时是想看看是不是35平方毫米的电线端子压接紧不紧,都是紧的。
熔断器就是给本6RA70供电的交流接触器前面的螺旋式快速熔断器。

这个故障,当时没过几天就解决了,我是现在这几天又上网来看到小的发的这个帖子,大家还在关心,才想到,我应该早点把结果说出来,不然浪费大家过多的精力。
不好意思,谢谢各位大师!