发布于 2003-09-24 11:25:24
0楼
1、你的系统不应该是两套S7-414H系统吧,应该是一套S7-414H系统包含有两个CPU模块,两个CP443-1模块,如果下载程序,只需下载到主CPU中,硬件组态和网络组态需要分别下载到两个CPU中。
2、主CPU的DP口组态PROFIBUS-DP(1)网络,从CPU的DP口组态PROFIBUS-DP(2)网络。
3、分别下载到两个CPU中。
4、CP443-1与你的上位机网卡组成ETHERNET网络,如果是一个网卡,组建ETHERNET(1)网络,如果是两块网卡,分别组建ETHERNET(1)和ETHERNET(2)网络,构成冗余通讯。建议使用CP1613卡及REDCONNECTOR软件。IP地址不要重复。
5、不需要,只需在主CPU 下建立程序块。
6、对于冗余系统,OB70、OB72、OB73是需要的。
7、程序中调用SFC51功能块也许会有帮助。
8、与S7400编程一样。