回复:请教通讯问题

Ralf Jones

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    406
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-01 12:23:15

0楼

可否确定是软件原因还是硬件程序有问题,例如可以只是上位机和plc通信,不做网络读写和触摸屏连接,如果还是cpu占用率高就要确定是不是opc读写有问题,是不是大量的变量在进行同步读写?还是组态王的版本不够高,对异步读写支持不好,抑或是画面的图案复杂?呵呵,不太清楚具体情况,瞎说说。。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。