回复:对自由口通讯不太理解,谁能说说?

JZS2359

  • 帖子

    1140
  • 精华

    1
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2007-06-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-01 14:58:40

0楼

您可以选择自由端口模式,通过用户程序控制S7-200的串口通讯端口。当您选择自由端口模式时,程序通过使用接收中断、传送中断、
"传送"指令和"接收"指令控制通讯端口操作。通讯协议位于自由端口模式时完全受梯形图程序的控制。SMB30(用于端口0)和SMB130
(用于端口1,如果S7-200有两个端口)被用于选择波特率和校验。
当S7-200位于STOP(停止)模式时,自由端口模式被禁止,正常通讯重新建立(例如,编程设备存取)。

最简单的情形是,您可以仅使用"传送(XMT)指令向打印机或显示发送一则信息。其他的范例包括与条形码读出器连接、称重计和焊机。在每一种情况下,您都必须写入程序,支持被S7-200位于自由端口模式时与之通讯的设备使用的协议。
只有在S7-200位于RUN(运行)模式时才能使用自由端口通讯。在SMB30(端口0)或SMB130(端口1)的协议选择域中设置一个01
数值,启用自由端口模式。位于自由端口模式时,无法与编程设备通讯