最开始的时候怀疑:1.通讯线的原因,2.软件原因,因为授权过期。

后面重装系统又重装软件后,发现问题仍然存在,一直报警,一直通讯不上。
看了版主和JARI、5.1的留言后,大受启发,于是一个个试,记录如下:

1.将CPU(带MCC卡)与其他所有模块都断开后,SF仍然报警.

2.将MCC卡拔出,通电之后,报警解除,使其与IM360,361连接,仍报警.
3.使CP5611与CPU(不带MCC卡)单独通讯,通讯正常,证明CPU正常,没有问题.
4.使CP5611与CPU(带MCC卡)单独通讯,通讯正常,证明通讯与MCC卡及CPU无关.
5.使之与360,2个361通讯后,CPU运行时报警,停止时不报.

6.使CPU单独与R0一起工作,不接IM360,R0工作正常。

7.同样也检测出R1工作正常。检测过程发现,背板总线的连接及各模块的紧固非常重要,稍不注意,CPU就报警。


我在新疆出差,所以时间跟大家有点不一样。

昨晚加班了,今天继续查找问题,希望不是360,361,和368连接电缆的原因。