我说这样也能加精的意思,并不是说一凡回答这么简单的问题也能加精,而是觉得,对于加精的帖子,应该是回答更准确,更全面的帖子。
每个回答问题的人,应该都是用心了,难道都加精吗?
对于这种能PING通,但WINCC连接不上的情况,至少还有3个地方需要检查的,而不是一凡说的注意到这两点基本上就没有问题了。
在WINCC的变量连接的系统属性里,应该把自动选择的对号去掉,把通讯指向到你实际用的通讯。
对于S7-300的系统,还应该在WINCC的变量连接的系统属性里,把BY PLC前面的对号去掉。
另外,PLC的通讯连接数量也应该检查一下。
这些都做到了,加上一凡说的那2个,才能真的基本没问题了。
另外,复制项目最好用WINCC的项目复制器,这样能避免很多错误。