quote:以下是引用Antarge在2007-06-16 16:20:07的发言:
斑竹说的不错
具体看电动机启动电流
其负载变压器及电动机电缆能否承受,既变压器压降不应超过15%左右,另外电动机电缆负载能力应够
不能光看KW,还有电压,380V一般45KW以下都可以(通常工厂条件),10KV则可达到400KW

同意! 一般控制上55KW就需增加设备了