如果是光栅回零的话,请参考以下以下方法:

如果你的光栅尺是带距离编码参考点标志的光栅尺的话(一般海德汉光栅尺后面带C标志的都有此功能),回参考点就不需要回零开关,参数设定如下:

1、34200=3 光栅尺使用类型

2、34300[1]=20mm 直线光栅尺标准参考点标志栅格间距(LS486C为20mm)

3、34060[1]=40 返回参考点最大移动距离=2倍直线光栅尺标准参考点标志栅格间距

4、34000=0 不使用进给轴返回参考点凸轮,即不用返回参考点减速开关信号(DB31.DBX12.7)

5、34090=XXX 返回参考点偏移值

6、34310[1]=0.020 光栅尺信号节距(LS486C为0.020mm)

希望对你有参考价值!