发布于 2007-07-04 23:16:27
0楼
此次去外地现场调试,顺便检查此台设备的保留内存丢失的问题。
对于保留内存是否因某种原因丢失,(尽管使用了电池,仍有可能发生保留内存丢失。例如此台DC/DC/DC的226XM,带有众多的直流继电器和电磁阀,还有输入传感器。当PLC的DC输出造成内部电压下降就有可能使保留内存丢失。)建议的检查方法:下载PLC的硬件当日时钟时间设定。这样当发生保留内存丢失的情况时,该日期时钟将复位到90年1月1日。以此判断。
另外,准备一套默认值,充分利用SM0.2的一循环置位(指出保留内存丢失),将默认值复制到保留内存数据区。同时提示用户发生过内存丢失。
统计了一下,这种现象还没有在AC/DC/REL类型PLC中发生。