回复:关于S200 PLC 丢参数。

Paul

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-05 11:03:35

0楼

两个提示:
1.出现问题时候,注意有没有出现短暂的SF灯亮的现象,如果这样该PLC可能需要反修.
2.电焊造成电源出现尖峰会导致PLC损坏,这种事情我碰到过.是否也会导致数据丢失,还没有实验证明.建议你可以复制出现问题时候的情景,如果是这样,我人为问题会重新出现.
另扩展电源是指PLC的传感器24V输出