回复:200子程序调用问题

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-05 15:14:56

0楼

哈哈,是你编制子程序时,没有对子程序赋值,由于临时寄存器是共用的,一旦你运行了一个,其局部变量值会带到下一个子程序。你必须在子程序中的开始,对局部变量赋值,尤其是输出要清零。