回复:用MPI互联的三台S7 300 CPU的数据块DB103内数据突然同时跳回到初始值怎么解决?

我爱温喜喜

  • 帖子

    449
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2004-07-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-07-05 17:26:56

0楼

同志们啊,故障在UPS上啊,UPS输出电压不稳定,偶尔闪烁造成的,今天把UPS拆了,PLC电源直接接入配电回路上算了,用UPS真害死人!!!