回复:第一次出差做工程,遇到问题一大箩,哭啊。。。请高人指点。。在线等斑竹和各位高手 !!

小乖

  • 帖子

    59
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2006-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-05 19:13:07

0楼

360,361无法正常工作,属于硬件故障,所以,CPU的SF也一直亮着,报警。

PG/PC信号测试的时候,指出:硬件OK,但是有与PROFIBUS有关的同步错误,原因就是CPU无法正常工作,我以为。

各位大哥认为,有其他原因没有?到底360,361为什么无法正常工作呢?

单机架联机测试的时候呢,所有的模块在“硬件诊断”中都能被找到,并且OK。数字量信号也可以显示和给定。

但是,现在我弄不明白的就是,明明在前连接器处,各信号通道已经检测到有24V,并且有5.2mA、5.48mA,20.1mA的电流信号了,STEP 7 却依然固我,不管有没有信号输入的通道,全都显示“16#000007FFF”。

从现场仪表到仪表盘有显示的,仪表盘到PLC柜的信号也全部确认了,没有接线错误,正负极性亦没错。。


究竟怎么回事啊,百思不得其解。。。。
简单地活着,快乐地生活,幸福地守候我的四月天……