我的S7-400H,下面挂了几个站,每个站的头子都是冗余的,用的是IM153-2,其余的信号模块都是用的一个。
我做的时候一个站用的一个空开,IM153-2和信号模块的电源都由这个空开供电,他们之间的24V电源都是短接在一起的。
前几天PLC是正常运行的,没有问题。但是昨天,我突然发现第一个站的两个IM153-2没有电,并且S7-400H上有冗余故障。此站只有321-1BL00全是DI模板!两个IM153-2都用PROFIBUS-DP与PLC相连。

后来发现1#站的两个IM153-2可能是被烧了,因为L+上有24V电源,M对地良好。但是IM153-2上一点反应都没有,不能上电。我把IM153-2卸下来,量了L+和M两端的阻值,结果是开路,而好用的模版两端是有一个大概1000欧的阻值的。

我的问题是:
按照情况,感觉可能是信号模板上有220VAC串到了模板上,但是我的信号模板全部是好的,每个通道都点过了。
因为此站上的IM153-2,和信号模版的24VDC都是串接在一起的,假如L+上有220VAC接入,为什么只有两个IM153-2不好用,其余都是好的。
其余的站没有问题,这些站都由一个SITOP电源供电。
请经验丰富的兄弟们分析一下,谢谢!