模块量程如果设错的话呢,应该SM331会报警的吧,我调试的时候,试过了2线制4-20mA和4线制的。量程设错了,SF灯亮,CP5611与CPU无法通讯的。

总结下目前排除的原因,包括我的疑问,请指正:

1。接线
(测试过在前连接器处,有电流信号,并且与现场仪表盘的是一样的,信号的正负极性都是对的。)

2。量程(如上)

3。通道
(把模块拆下来测试了每一个通道,通道的各个管脚都是通的,并且电路板上分配给每个传感器的25欧电阻也OK。)

4。模块烧坏
(如果模块被烧坏了,就不应该在模块的L+和M端检测到24VDC了吧,各个通道也应该无法正常工作吧?)

5。360和361都被烧坏了吗?
如果接口模块的361和361之间能通过连接电缆368传输220的信号,接上360之后,360的SF就报警,CPU无法通讯。同样的情况也适应于361。。

6。CPU被烧坏了吗?
如果CPU被烧毁了,即使是单排机架也无法正常通讯的吧?
CPU本身会因为系统硬件或软件的故障报警而无法与CP5611通讯。

7。背板总线烧了?背板总线也能传220V的信号?
背板总线一般只有5VDC的,有个220过来肯定死翘翘了,但是,背板总线传的都是数字信号了吧?难道数字信号也带220V的/?

如果背板总线烧了,那我在线监测的时候,怎么还可以看到各个模块的硬件诊断信息呢?


8。还有一个,如果数字信号模块,321,322被烧坏了?
如果321被烧了,模块还能正常显示现场传过来的信号吗?或者状态灯能给假信号?

如果322被烧了,为什么我还能在线给信号给它,并且状态灯有相信的变化,还能听到继电器动作的声音。

8。但是如果,所有模块都没有被烧坏。

为什么CPU接上360,361就报警,无法与CP5611通讯呢 ?

为什么在331的前连接器检测到信号,却无法显示出来,永远显示16#00007fff或32767呢?


到目前为止,实在是没有哪位的回答能够说服我的,有没有高手能指点一二?


小女子跪求解答!!
简单地活着,快乐地生活,幸福地守候我的四月天……