发布于 2007-07-06 10:13:00
0楼
先将所有模块拔出,只留下CPU、电源,清除所有程序,BF灯是否还亮?如果BF灯熄灭,CP5611连接M区的地址,测试一下是否可以完成,在完成后,依次断电后插入模块再上电检测,看查到那个模块会引起红灯,这样可以简找到故障的模块,通常就是接线不正确、模块跳线错误等引起,如都正常,下载配置,如出现BF亮,则是配置错误。检测完以上均正常,下载程序,出错的话基本就是程序问题了。
虽然繁琐,但分步检测是PLC最基本的调试手段。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。