发布于 2007-07-06 11:18:33
0楼
1,你的pc(cp5611)通过mpi还是profibus和plc通讯呢
2,用360-361来扩展模块的,相对比较简单,主要检查接线和插槽,必要更换模块替换来排除
3,模拟超量程,请点击 http://www4.ad.siemens.de/WW/view/en/11966082 阅读在线FAQ。