这种现象会在什么条件下出现?照这么说还必须用制动单元吗?
一般来说主要发生在电机减速时或变频器带位能型负载时会发生。当电机降速时,如果降速时间设定过小,由于惯性,电机转子的下降速度没有定子同步转速下降的快,转子速度超过定子速度,电击会处于发电状态,同理,由于位能性负载的带动,电机转子速度超过定子速度,电击会处于发电状态,变频器直流母线会处于过电压状态,此时就需要制动单元。