CPU上的通信端口
CPU通信口的最高速率为187.5K波特,保证的通信距离为50m。
要获得更长的通信距离,需要增加RS-485中继器;在一个总线型网络上最多加9个中继器,但通信距离不能超过9600m。
CPU通信口之通信距离


EM277上的通信口
EM277的通信口在波特率为187.5K时可以做到1000m通信距离;要获得长距离的通信需要增加RS-485中继器。通信距离同上。
EM277模块


PC/PPI电缆
PC/PPI电缆是否可以延长 光纤通信除了抗干扰、速率高之外,通信距离远也是一大优点。

S7-200产品不直接支持光纤通信,但西门子有全线产品满足用户的光通信需求:

PROFIBUS-DP
S7-200的PROFIBUS-DP通信模块EM277,通过连接相应的设备可以转换为光信号通信。


以太网
S7-200的以太网模块CP243-1(IT),通过相应的设备可以连接到光纤以太网。这里指的是工业以太网的局部网络。
S7-200的以太网连接
通过现成的企业内部网或互联网,S7-200可以通过以太网进行距离非常远的通信。理论上可以通达全球。

S7-200还可以连接第三方的RS-485/光纤转换器,进行PPI通信、自由口通信等。其通信距离请参照第三方产品的规格数据。

S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通信。EM241要求通信的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式。通过EM241可以进行全球通信。

使用国别开关设置,EM241可以轻松地支持多国电信标准,使用户的设备适用于全球市场。

使用小交换机的局部电话网,通信距离取决于交换机(及中继设备)、电缆的性能。