一台DC/DC/DC的PLC-CPU224XP,一台西门子MM440/1.5KW/380V,用USS的方式来控制。之前一直用得好好的,昨天设备移了个地方后,发现通讯不正常,具体表现是:
USS的Ctrl指令的反馈值如下:
Resp_R= 随机出现“0”或“1”;
Error= 0
Status= 没有给运行信号时“64305”,给了运行信号“64304”
Speed= 不管给多少速度,这个反馈值始终为“0”
D_Dir= 1
Inhibit= 0
Fault= 0
另:查看变频器参数R2024到R2031未发现异常。
大家来帮我看看啊,有没有故障代码,并且我在PLC上面修改Ctrl指令里面的Speed给定,变频器可以接受到,但是就是不运行。