发布于 2007-07-08 17:52:58
0楼
MM430不是MM440,它的过载能力有限,功率器件差一档。如果风压过大就可能过载。
如果外部冷却还出问题。只好检查修改以下参数:
检查r1801的值。将P1800(IGBT的脉冲频率)降到最低,例如2kHz=2。通过降低开关频率器件减少功耗发热。
仔细读一下参数P0290的附图和说明,选择一种合适的变频器过温应对措施。
如果设备时常需要启停的情况下,建议停机后不要立即停止冷却风机,修改参数P0295>0,至少吹一两分钟再停,保护好你的IGBT。