回复:mm430报警(A0911)如何处理?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23526
  • 精华

    903
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-07-08 22:18:39

0楼

r1801是当前的脉冲频率,如果是4,就通过P1800设成2(2kHz)。开关频率低一些,功耗就小一些,噪声大一些,结温低一些。
没说修改P0640。P0640是针对电机的过载参数,与此故障无关。你不是电机温度过热。A0504是变频器内部温度过热。
和变频器相关的参数范围都是在 P02xx。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?