请各位看官帮我出出主意:
以前没有做过大型的直流传动, 这个工程使用1600A的6RA70, 驱动的设备是挤出机. 现考虑设备快速停机的问题, 以前类似的设备是先用急停功能使之自由停车, 然后在电机电枢上并接制动电阻, 利用短接制动来实现的. 但这个功率比较大, 因此不想再交流侧和直流侧增加交流或直流接触器,
(问题一)所以不知6RA70进入off2后是否可以直接将制动电阻并联上?
(问题二)如果采用弱磁控制, 是否可以用OFF3, 使装置自动反接制动?
(问题三)如果使用直流接触器, 是否可以将直流接触器用107,109端子控制?
(问题四)也许挤出机类的负载停机很快, 不需要制动也没问题吧?呵呵
谢谢, 谢谢.