发布于 2007-07-11 08:56:35
0楼
问题是不少啊,以下是俺的建议:
1、首先搞定硬件。仔细检查你的接线有没有问题。
2、CP5611无法与CPU通讯和IM360,361没关系,检查你的硬件组态是否正确。(订货号,通讯方式选择)
3、IM360,361无法正常工作也于接线和硬件组态有关。仔细检查。
4、4-20mA的信号模块收不到与信号类型选择和跳线有关,还可能是因为你CPU每运行的原因(确认你的信号类型,四线,还是二线;它们的跳线方式不一样,仔细看模板规范)
我爱工控,我爱西门子!