回复:为什么S7-300的输出点又烧坏了一个

KAPOK

  • 帖子

    2186
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-07-11 13:43:57

0楼

quote:以下是引用冰是睡着的水在2007-07-09 15:04:21的发言:
AC220的不能用续流二极管,要用阻容吸收回路,其实最好是用继电器转一下;你的输出点用了两年多了,如果动作频繁的话估计是电气受命快到头了,以后可能还会接连有坏的;再有坏之前有没有发生过短路之类的外部故障
完全赞同这个兄弟的说法!我现场的模板,十多年也没见问题。