1、版本不一致不能冗余
2、刷新固件可以
3、文件在http://support.automation.siemens.com搜索下载
今天心情不错 帮你搜索了一下
http://support.automation.siemens.com/WW/view/zh/6741018
是下载文件以及更新或降低固件版本的说明
按照说明做 没有什么危险

刷新固件时 你需要以下几个条件
具有 4 MB 存储容量的 S7 闪存卡,订货号为 6ES7 952-1KM00-0AA0
STEP 7 V3.1 或更高版本
具有外部编程器的 PC 或 PG,用于对存储卡进行编程