s7 300模拟量使用的问题

已锁定

houhou

  • 帖子

    266
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2005-08-10

普通 普通 如何晋级?

s7 300模拟量使用的问题

698

7

2007-07-12 11:34:43

我的硬件只有电源、cpu,我在模拟我的程序时,下载有关模拟量的程序时,plc就stop,报i/o错误,这是为什么
有人说要加功能块,软件自带的,都要加什么块阿
s7 300模拟量使用的问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。