回复:断电后数据保持最多可以保持多久?s7-200的plc,cpu是214的。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23360
  • 精华

    890
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-07-12 23:33:23

0楼

你说得对。超级电容每台200里都有,容量各不相同而已。
有些应用,不需要保存当前的数据。固定的参数放在数据块中也不会丢。
但是有些应用有工序步的问题、旋转编码器(非绝对编码器)当前的位置、计数器的当前值等等,对工艺有要求的情况就必须要保存好。
如果数据少,可以把它们保存在前14字节的M区。掉电时,如果设成“保存”,PLC就会利用电容把这些存到EEPROM中,其他部分只好靠超级电容(或电池)了。
有些情况,这14个字节不够用,只好利用超级电容(或电池)保存V区数据时,因某些内部、外部原因造成SM0.2置位,就可能将V区数据置零,然后再把数据块定义的数据复制过来。这样系统块定义的保留区内容就丢失了。