回复:为什么用了NETW NETR指令后无法用RS232PPI电缆连接PLC和MICWIN编程软件了呢?

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-07-13 11:46:47

0楼

昨天作了一个实验,上位机(用PC ACCESS)用RS23/PPI MULTI-MASTER CABLE连接2台200(PPI电缆,2台PLC全连在一个PORT口上,187.5K速率), 上位机同时监控2台200通讯正常,但一台200通过NETR/W访问另一台200时,读操作正常,但写操作时梯形图NETW指令经常由"兰色"变成"红色"(程序是网站上的一个示例程序),后来右将NETW前加入错误代码"功能入队"的"状态位"(若表首地址为VB100,则为v100.6)后,基本正常了,不知"功能入队"是什么意思?
评论