回复:请问:一个CP5611(台式机),一个5511(笔记本)同时和一个300通讯,请问采用MPI好还是PROFIBUS好?

mj-cs

  • 帖子

    146
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-13 17:13:17

0楼

都可以,还有就是看距离
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54650条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。