发布于 2007-07-13 19:58:55
0楼
嗯,老兵说得很有道理,而且实际操作直流传动系统的电流标定时,也是这么做的。转速开环、励磁不上电的情况下,相当于电枢短路,此时,仍可以通过控制电枢电流调节器的限幅值,整定电流限制参数,比如:安全的“挖土机特性”,不应该出现快熔炸的问题。
不过,状思飞所提的问题,确实出现了,尽管发现并解决了直流侧短路问题,但是看来这个问题的初始现象介绍还是有些说不通。或者说,在合闸和给使能的同时,电机的电流调节器是有输入的,而且可能这个输入还很大,不太可能是0,以至于电流限幅来不及限制,系统就过电流而炸快熔了。我想是这样吧。
解铃还须系铃人,如果能还原故障的初始瞬间,也许就会有答案了。但这毕竟是困难的。
我是你的朋友