发布于 2007-07-13 21:46:51
0楼
因为这个故障出现时,我由于出差并不在现场,所以只能根据其他工程师的复述来判断问题.看了老兵大哥和斑斑的帖子后,本着严谨求实的科学精神我又找到了目击者进行了详细的询问,现在尽可能的把情况说明白吧.
当初刚刚装置通电时,合闸/使能信号给出,给定为0,此时装置还未有异常.后给定一较小值,装置报F030,然后发现交流测快熔烧毁.断电,换快熔,查参数,查线.发现直流侧接线短路,于是重新接线,未修改任何参数,继续试验,未再出现任何问题,装置正常工作.
回家后,我用一台6RA70做了一个小试验:将它改为单环控制结构,由PLC给给定.装置通电,合闸/使能信号给出,给定设为0,此时70确实未出现问题.然后,将给定一点点的从0增长.发现确实在给定值很小时,70还能正常工作;当给定逐渐增加到某一值时,70接线侧快熔烧掉.
鉴于试验情况,眼见为实,LS两位大哥,小弟我无话可说了,唉唉