发布于 2007-07-13 23:39:38
0楼
只有400H CPU才能支持IO的冗余.
而不管H CPU是单机还是双机.
IO冗余在Step7中有个例程叫IO Redundacy.
ET200M上的IO冗余 仅限于部分型号的IO.
通常ET200M的IO冗余是讲模块的 冗余.目前暂无法实现IO点级的冗余.
前端时间去北京开会,听庄还讲到了目前可以初步实现Io通道的冗余.
以后支持通道冗余的IO模块也会越来越多.
IO的冗余一般多用于 一些重要的工艺段部分,
IO冗余是必要的,但是IO全冗余往往是不必要的,
所以只针对部分重要工艺段的IO来做冗余 是很正确的.
Qiaopeng1231--乔鹏