回复:请教3RW44启动电机时发生的问题

Road

  • 帖子

    251
  • 精华

    3
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2005-04-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-14 16:54:18

0楼

你的软启动动限流倍数是多少?启动时间是多长?如果其他的电机都在运行的情况下,启动90KW电机,出现框架断路器跳闸,估计是框架断路器的过载长延时保护的参数设的不够大(过载电流和过载时间).