这个是西门子网站里的答复:
----------------------------------------------------
1. 如果在共用直流母线上的逆变器的功率相差很大, 应按下图使用续流二
极管.
参考DA65.10 2003/2004 版本6/46 页, 当逆变器的功率相差超出表中
的范围时, 使用续流二极管, 续流二极管应靠近最大的逆变器安装.
2. 如果使用了制动单元, 必须安装续流二极管. 而且, 当制动单元的P20 值
大于最大的逆变器的功率时, 在制动单元的附近另外安装续流二极管. 根据功
率为P20 的逆变器来选择型号. 另外, 制动单元应靠近最大的逆变器安装.
---------------------------------------------------------------------

另外, 二极管参照上述Masterdrive 产品样本选型, 选择最大功率逆变器对应的那个二极管.对你的工程来说是132kw的那个