我们轧钢生产线共用了9种西门子整流或带回馈单元,近一个月来故障频繁。
集中起来是F103,8、3、2、5、不等。中间回路没有接地,晶闸管也没有问题。P52=21识别通不过。大部分是更换PCB功率借口就搞定。最惨重的一次换了整机也不行,把母排逆变器的快熔都烧坏了、还有一回把回馈的自藕变压器也烧坏了,逆变桥的快熔坏了好几个,原因也没有查明确,为了保障生产,换来换去,都能用了。
请各位高手给分析一下。
还有两个问题:1.整流/回愧,能否只工作在整流电动状态。我是想试试装置,不接自藕变压器,中间回路不接逆变器,找几个电阻丝能不能运行?
2.这种装置对我们都是黑匣子,能不能检测开脉冲看看触发板有没有问题?