不让plc扫描的想法是不对的,这也不是你不让他扫描他就不扫描了.
还有,Scr指令不是这么用的.SCRT指令必须在LSCR和SCRE之间,这样才会在执行SCRT指令之后复位当前S位.
你的程序不需要用的SCR指令. 把比较VB3的指令串到XMT之前就可以了.