发布于 2007-07-16 20:40:53
0楼
两种情况吧。一种是量程卡设置的对不对,在硬伯通道里有没有屏蔽掉通道。另一种是和线路有关。我遇到 过一次和你的情况差不多。有的模块的通道坏了,想换一个。但是换了能后不行。西门子的模块两个通道用的是一个A/D转换芯片。如果一个通道坏了,另一个就也不能用了。另外西门子的模块的信号之间有干扰,一个线路有问题可能会影响到 其它的通道。建议你把所有的信号都 拉了。然后投上一个看看怎么样。如果这一个好就可以这么投。我是这么干的。如果和你的情况相似。不妨试一下 。主要是后面说的