求助.6RA70 报警F061 故障值 17

1060

6

2007-07-16 21:48:01

一改装装置,昨日晚上正常使用中突然停电造成1可控硅路路2保险烧坏,换上新的完好元件,试机装置报警F061 故障值17 手册上提示说是2只以上可控硅不能被触发.可能电枢回路断.
经查电枢回路完好,可控硅电阻值正常,用1.5V做的干电池试触发正常.
70换电源板, 主板. 最后还是报老故障.
请教这类故障怎么查找哪几支可控硅没被触发?
谢谢楼下指教..