要注意:S7-200的USS通讯和S7-300的Profibus完全不同。没有单独的通讯芯片,完全靠通讯中断,建立轮询。如果网络信号正常,变频器应答是很快的。
例如:115200通讯。信号正常的时候,变频器大约7ms就发过来应答,PLC经过大约50ms就发送下一个地址的轮询,基本上大约每80ms轮询一个地址。如果某个变频器没有应答(没上电),PLC可能要等待大约70ms后再发送一次,第二次等待大约70ms后,放弃。然后轮询下一个地址。如果485网络上有多台变频器不能应答,这间隔的时间得多长?
所以,最好用示波器检查一下485网络的信号波形,确保信号正常。