840C故障导致机床无法启动,请教解决办法!!

已锁定

想向你学习

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-03-23

普通 普通 如何晋级?

840C故障导致机床无法启动,请教解决办法!!

2678

10

2007-07-17 16:43:26

各位老师:
我公司的设备用的840C操作系统,昨天加工还正常,今天早上启动机床,参考点回零后,运行初始化程序,没有反应,重新启动电脑后,系统处于NC IN GENERAL RESET,并出现以下警报:
5 power failure protection/data loss
6 start-up due to system error
46 invail to parameter number
49 nc in general reset
并且PLC灯(一个)一直处于红灯故障状态。
我们第一感觉是PLC出现问题,于是重新启动机床,事大了!!!

机床显示器无任何显示,发现MMC板的D26上显示“0”与“8”交替显示,查看资料,“8”的意思是 MMC POWERED WITHOUT NC,并且PLC上的红灯闪烁7次,查看资料:闪烁7次的意思是:no communication with mmc。

我们将MMC,PLC 、NC、SERVO、CSB包括电源板(220V),都拆下来用毛刷清理,装上后故障依旧。

我们怀疑可能是MMC板出现故障!!!!

请教高手指点:

1、PLC程序,NC的机床参数存储在MMC板硬盘上,还是在各种CPU板的RAM 中?

2、CSB板上的备用电池(9V的方电池,万用表用的电池)是用于保存哪些数据?
3、840C的通讯协议是什么?

4、这种现象我们正准备更换MMC板。

最后请教,遇到这种情况如何处理?我也会将我们的最后的解决办法告诉大家,一起进步?谢谢大家,请多多指点!!!!
840C故障导致机床无法启动,请教解决办法!! 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25496条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。