0楼

如果系统的惯量很大,大到了超过电机满电流制动力矩的能力,制动时间就要加长,以保证系统制动过程时的母线电压低于800V。就不会出现F002的报故障问题。如果采用P1240=1,那停车的时间就会更长。
希望还是很好的理解本楼的精华贴内容,可以对MM440的F002有更深的理解,对制动有更灵活的应用。