回复:续流二极管

俱怀逸兴壮思飞

  • 帖子

    5007
  • 精华

    106
  • 被关注

    583

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-17 20:58:13

0楼

逆变器出现故障时,IGBT被迅速关断,其能量通过IGBT两端反并联的二极管,回馈到储能电容上,从而导致直流母线电压升高---这种情况是指回馈时在逆变侧发生的能量流向;
而对于直流母线上挂多台逆变器而又有某台大的逆变器出现故障这种情况,这里接的续流二极管意义是与前者不同的,它续的不是回馈时本应从IGBT上流过的电流,而是直流侧从整流单元出来的能量,不是逆变侧的回馈能量.此时,逆变侧IGBT已经关断了,但整流单元不可能和逆变器同样快速动作,它总是有一部分能量已经释放出但又没有地方消耗.只有在加了续流二极管和制动电阻后,才能消耗在制动电阻上.这也是为什么续流二极管要挨着大逆变器旁边接的原因.
注:小弟前面曾提到过什么反向浪涌能量,这种不严谨的说法给大家带来了困扰,在此我诚挚地表示一下歉意.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5854条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。