西门子 S7-200 产品缺陷两例

已锁定

西门子工程师

  • 帖子

    614
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2005-09-07

普通 普通 如何晋级?

西门子 S7-200 产品缺陷两例

1130

5

2007-07-18 10:40:00

有客户投诉西门子 S7-200 产品缺陷:
  1. 客户抱怨 S7-200 CPU 在断电后不能迅速停止,以前使用日本某品牌的产品就能及时停止。原来他用 CPU 断电停机释放输出点来做系统“急停”。西门子 S7-200 CPU 有一定时间的“电源缓冲”功能,此时成为缺陷。
  2. 客户抱怨交流供电的 S7-200 CPU 仅接 L/N 而不接 PE 时,通信端口外壳“电人”,而另一日本品牌产品无此现象。原因是 S7-200 电源输入端有滤波电路,不接 PE 时感应电压会从人体泄放;日本某品牌没有此电路,因此成为优点。