回复:自由口通讯可以实现吗

得努力呀

  • 帖子

    377
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-07-18 19:04:41

0楼

鼠老爹说的很对,如果你想上电后只要I0.0闭合时就可以执行发送的话,你可以在首次上电SM0.1=1时置位一个M,然后在发送命令XMT的触发条件前加入这个M,当然使发送触发条件成立的同时还要SM4.5空闲,I0.0闭合。